Главная Книги ГОСТ Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной сети железных дорог - ГОСТ 12670-99

Методы испытаний - Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной сети железных дорог - ГОСТ 12670-99

Оглавление
Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной сети железных дорог - ГОСТ 12670-99
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Окончание

 

6 Методы испытаний

6.1 Общие требования к испытаниям
Отобранные для испытания изоляторы должны быть чистыми, сухими и иметь температуру, равную температуре помещения (окружающей среды), в котором проводят испытания.
6.2 Общие требования к электрическим испытаниям
Атмосферные условия при испытаниях должны быть:
- температура воздуха — от 10 до 40 °С;
- относительная влажность воздуха — от 45 % до 80 %;
- атмосферное давление — от 84 до 100 кПа.
Нормальные стандартные атмосферные условия — по ГОСТ 1516.2.
При испытании изоляторов в атмосферных условиях, отличающихся от нормальных, должны вводиться указанные в ГОСТ 1516.2 поправки на атмосферные условия.
Измерение высокого напряжения при испытании — по ГОСТ 17512.
6.3 Испытание на определение уровня радиопомех
Испытание на определение уровня радиопомех по ГОСТ 26196 проводят на изоляторах для линий переменного тока.
Изолятор считают выдержавшим испытание, если при напряжении, равном 15 кВ, уровень радиопомех не превысит 30 дБ при отсутствии видимой короны на арматуре изолятора.
6.4 Испытание выдерживаемым напряжением промышленной частоты под дождем
6.4.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Требования к форме испытательных напряжений, процессу дождевания, а также измерению параметров дождя, температуры и удельного сопротивления воды — по ГОСТ 1516.2.
Дождевальная установка должна обеспечивать следующие параметры:
- средние вертикальная и горизонтальная составляющие интенсивности дождя от 1,0 до 1,5 мм/мин каждая;
- предельные значения для отдельных измерений силы дождя — от 0,5 до 2,0 мм/мин.
6.4.2 Порядок подготовки к проведению испытания
Для испытания выдерживаемым напряжением частотой 50 Гц под дождем изоляторы подвешивают вертикально к заземленной поддерживающей конструкции с помощью троса или металлического прута.
Расстояние от верхней точки металлической арматуры изолятора до поддерживающей конструкции должно быть не менее 1 м.
Расстояние от изолятора до посторонних предметов должно быть не менее 1 м.
Испытательное напряжение подводят с помощью проводника в виде прямого гладкого стержня или трубы диаметром не менее 25 мм, присоединяемой к изолятору таким образом, чтобы минимальное расстояние от нижних ребер изолятора до верхней поверхности проводника составляло не менее половины диаметра изолятора.
Концы проводника должны выступать с каждой стороны изолятора на расстояние не менее 1 м.
6.4.3 Порядок проведения испытания
Испытание выдерживаемым напряжением промышленной частоты под дождем проводят приложением нормированного напряжения с учетом поправок на атмосферные условия согласно 6.2.
Напряжение до 75 % нормированного значения прикладывают к изолятору с произвольной скоростью. Затем напряжение плавно, со скоростью 2 % нормированного значения в секунду, повышают до нормированного значения. Выдерживаемое значение должно оставаться неизменным в течение 1 мин.
6.4.4 Оценка результатов испытания
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если при нормированном значении напряжения не произошло перекрытия или пробоя.
6.5 Испытание выдерживаемым импульсным напряжением
6.5.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Генератор импульсных напряжений, обеспечивающий параметры импульса:
- длительность фронта................... (1,2±0,36) мкс
- длительность импульса.............. (50±10) мкс
6.5.2 Порядок подготовки к проведению испытания
Монтаж изоляторов при испытании импульсным напряжением — по 6.4.2.
6.5.3 Порядок проведения испытания
Испытание выдерживаемым импульсным напряжением проводят приложением к изолятору импульсов, следующих друг за другом с интервалами не менее 1 мин, с формой волны 1,2/50 мкс, с амплитудой, равной амплитуде нормированного выдерживаемого напряжения, с учетом поправок на атмосферные условия по 6.2.2. Количество приложенных импульсов должно быть равно 15 для каждой полярности, положительной и отрицательной.
Испытание допускается проводить на одной полярности, имеющей более низкое значение напряжения.
6.5.4 Оценка результатов испытания
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если во время испытания каждого изолятора не произошло более двух перекрытий на каждой полярности и пробоя.
6.6 Испытание пробивным напряжением промышленной частоты
6.6.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Установка для определения пробивного напряжения изоляторов должна обеспечивать приложение к изолятору напряжения, превышающего в полтора раза нормированное пробивное напряжение изолятора. Размеры испытательного бака должны обеспечивать расстояние от изолятора, находящегося под напряжением, до стенок бака, равное не менее полутора диаметров изолятора, если бак изготовлен из металла, и не менее половины диаметра изолятора, если бак изготовлен из изоляционного материала.
При испытании используют изоляционную среду с удельным объемным сопротивлением от 106 до 107 Ом·м и электрической прочностью не менее 6 кВ в стандартном пробойнике.
Удельное объемное электрическое сопротивление среды проверяют мегомметром по ГОСТ 23706, обеспечивающим напряженность электрического поля от 500 до 1000 В/мм.
Измерительная ячейка для удельного объемного электрического сопротивления и электрической прочности изоляционной среды — по ГОСТ 6581.
6.6.2 Порядок подготовки к проведению испытания
Испытание пробивным напряжением проводят на каждом конкретном изоляторе.
Изоляторы погружают в изоляционную среду «шапкой» вниз. Испытательное напряжение должно прикладываться между металлическими частями.
6.6.3 Порядок проведения испытания
Напряжение пробоя определяют приложением к изолятору напряжения промышленной частоты.
Повышение напряжения до нормированного значения должно быть произвольным, позволяющим проводить снятие показаний измерительного прибора. Напряжение с той же скоростью повышают до пробоя.
6.6.4 Оценка результатов испытаний
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если их пробой произошел при напряжении больше нормированного.
6.7 Испытание непрерывным потоком искр
6.7.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Установка для испытания непрерывным потоком искр должна обеспечивать искровую недуговую форму разряда по поверхности изолятора.
6.7.2 Порядок подготовки к проведению испытания
При испытании непрерывным потоком искр изоляторы устанавливают на заземленном конвейере или стенде. Испытанию подвергают каждый изолятор путем приложения к нему напряжения через воздушный промежуток 15 мм, в котором при пробое изолятора образуется дуга.
6.7.3 Порядок проведения испытания
Испытание непрерывным потоком искр проводят приложением к изолятору такого напряжения промышленной частоты, при котором по поверхности изолятора происходят искровые разряды, не переходящие в дугу.
Время воздействия непрерывного потока искр — 4 мин.
Если в ходе испытания произойдет пробой одного из изоляторов, его удаляют с испытательной установки. Испытание остальных изоляторов продолжают в течение оставшегося времени.
6.7.4 Оценка результатов испытаний
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если не произошло их пробоя и не наблюдается сколов и трещин изоляционной детали изолятора.
6.8 Испытание импульсным напряжением с крутым фронтом волны
6.8.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Установка для испытания импульсным напряжением с крутым фронтом должна создавать импульс, амплитудное значение которого должно обеспечивать перекрытие изолятора на фронте импульса. Требования к линейности фронта импульса — по ГОСТ 1516.2.
Крутизну фронта К, кВ/мкс, при испытании изолятора вычисляют по формуле
Крутизна  фронта при испытании изолятора,                                                                    (6)
где Uc — напряжение в момент среза, кВ;
Тс — предразрядное время, мкс.
Крутизна фронта импульса должна быть 2000 кВ/мкс.
6.8.2 Порядок подготовки к проведению испытания
Одиночный изолятор монтируют на специальной изолирующей стойке на высоте не менее 1 м от пола таким образом, чтобы расстояние до источника импульсного напряжения было минимальным.
Напряжение подводят к стержню или серьге изолятора, «шапку» изолятора заземляют малоиндуктивными проводниками.
6.8.3 Порядок проведения испытания
Испытание импульсным напряжением с крутым фронтом проводят приложением к изолятору по 10 положительных и 10 отрицательных импульсов. Допускается проведение испытания на отрицательной полярности 20 импульсами.
6.8.4 Оценка результатов испытаний
Изоляторы считают выдержавшими испытание импульсным напряжением с крутым фронтом, если не произошло пробоя.
6.9 Испытание механической силой в течение 1 мин
6.9.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Испытательная установка при испытании изоляторов механической силой в течение 1 мин должна обеспечивать растягивающую силу в пределах нормированной и ее стабильность в течение 1 мин.
Пределы допускаемых значений относительной погрешности измерения механической силы должны быть не более ± 3 %,
6.9.2 Порядок подготовки к проведению испытания
Перед испытанием одноминутной механической силой при растяжении изоляторы собирают в гирлянду и крепят при помощи приспособлений и арматуры, предназначенной для изоляторов того же класса.
6.9.3 Порядок проведения испытания
Испытание одноминутной механической силой проводят при плавном подъеме механической растягивающей силы со скоростью не более 1 кН/с до нормированного значения, которое выдерживают в течение 1 мин, затем плавно снижают до нуля.
6.9.4 Оценка результатов испытаний
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если не произошло их разрушения.
6.10 Испытание электромеханической разрушающей силой при растяжении
6.10.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Испытательная установка при испытании изоляторов электромеханической разрушающей силой должна обеспечивать растягивающую силу в пределах двукратного значения нормированной разрушающей механической силы изолятора.
Пределы допустимых значений относительной погрешности измерения механической силы должны быть не более ± 3 %.
Кроме того, испытательная установка должна обеспечивать воздействие напряжения 50 кВ переменного тока промышленной частоты, прикладываемого через искровые промежутки.
6.10.2 Порядок подготовки к проведению испытания
Изолятор закрепляют в разрывной машине при помощи приспособлений и арматуры, механическая прочность которых должна быть не менее 1,4 нормированного значения разрушающей силы испытуемого изолятора.
6.10.3 Порядок проведения испытания
Испытание электромеханической разрушающей силой при растяжении проводят на одиночных изоляторах.
Испытуемые изоляторы подвергают одновременному воздействию механической растягивающей силы и напряжения 50 кВ промышленной частоты.
Силу до значения, равного 75 % нормированной электромеханической разрушающей силы при растяжении, повышают с любой скоростью, а затем — плавно со скоростью 1 кН/с до полного разрушения изолятора.
6.10.4 Оценка результатов испытаний
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если их разрушение произошло при силе больше нормированной и при этом не произошло пробоя.
6.11 Испытание механической разрушающей силой при сжатии
6.11.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Испытательная установка при испытании изоляторов механической разрушающей силой должна обеспечивать сжимающую силу в пределах двукратного нормированного значения.
Пределы допускаемых значений относительной погрешности измерения механической силы должны быть не более ± 3 %.
6.11.2 Порядок подготовки к проведению испытания
При испытании на сжатие фиксаторный изолятор устанавливают таким образом, чтобы ось изолятора была перпендикулярна к плоскости траверс испытательной машины.
6.11.3 Порядок проведения испытания
Испытание нормированной механической разрушающей силой при сжатии проводят на одиночных изоляторах.
Силу до значения, равного 75 % нормированной механической разрушающей силы при сжатии, повышают с любой скоростью, а затем — плавно со скоростью не более 0,5 кН/с до полного разрушения изолятора или нарушения целостности конструкции, сопровождающегося снижением показаний измерительного прибора.
6.11.4 Оценка результатов испытаний
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если их разрушение произошло при силе больше нормированной.
6.12 Испытание механической разрушающей силой при изгибе
6.12.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Испытательная установка при испытании изоляторов механической разрушающей силой должна обеспечивать изгибающую силу в пределах двукратного нормированного значения.
Пределы допустимых значений относительной погрешности измерения механической силы должны быть не более ± 3 %.
6.12.2 Порядок подготовки к проведению испытания
Для испытаний на изгиб фиксаторный изолятор жестко крепят за патрубок колпака. Нагрузку прикладывают через специальное приспособление, вставленное в серьгу.
6.12.3 Порядок проведения испытания
Испытание нормированной механической разрушающей силой при изгибе проводят на единичных изоляторах. Силу до значения, равного 75 % нормированной механической разрушающей силы при изгибе, повышают с любой скоростью, а затем — плавно со скоростью не более 0,5 кН/с до полного разрушения изолятора.
6.12.4 Оценка результатов испытаний
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если их разрушение произошло при силе больше нормированной.
6.13 Испытание на термомеханическую прочность
6.13.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Испытательная установка должна обеспечивать:
- приложение к изолятору нормированной механической растягивающей силы в осевом направлении;
- температуру рабочей среды от минус 60 до плюс 50 °С с выдержкой 4 ч каждая. Допускается отклонение температуры: при охлаждении — до минус 55 °С, при нагревании — до 45 °С;
- пределы допустимых значений относительной погрешности измерения механической силы — не более ± 3 %;
- пределы допустимых значений погрешности измерения температуры — не более ± 1 °С.
6.13.2 Порядок подготовки к проведению испытания
Изоляторы собирают в гирлянду и закрепляют в машине или на стенде с помощью приспособлений.
6.13.3 Порядок проведения испытания
Испытание проводят воздействием на изоляторы четырех 24-часовых циклов охлаждения и нагревания от минус 60 до плюс 50 °С с одновременным приложением растягивающей механической силы, равной 60 % нормированной разрушающей электромеханической силы, которая должна оставаться постоянной в течение каждого цикла испытаний. Изменение температуры между крайними значениями должно происходить плавно со скоростью не более 1 °С/мин.
Растягивающая сила должна прикладываться к изолятору при комнатной температуре перед началом первого температурного цикла и должна быть снята и заново приложена в конце каждого цикла нагревания.
Температурные циклы состоят из охлаждения, нагревания и последующего охлаждения до температуры окружающего воздуха; минимальная и максимальная температуры должны быть выдержаны в течение 4 ч.
После каждого цикла к изоляторам в течение 1 мин через искровой промежуток прикладывают напряжение 50 кВ промышленной частоты. По завершении четвертого цикла и снятия растягивающей механической силы изоляторы подвергают испытанию нормированной электромеханической разрушающей силой.
6.13.4 Оценка результатов испытаний
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если не произошло пробоя, а их разрушение произошло при силе больше нормированной.
6.14 Испытание на термостойкость
6.14.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Испытательная установка должна состоять из двух баков с горячей и холодной водой. Объем воды в баках должен быть таким, чтобы погружение изоляторов не вызывало изменение температуры воды более чем на + 5 °С.
Пределы допустимых значений погрешности измерения температуры воды во время испытания — не более ± 1 °С.
Специальное приспособление должно обеспечить перемещение изоляторов из одного бака в другой за время не более 15 с.
6.14.2 Порядок проведения испытания
Изоляторы подвергают воздействию трех циклов резкого нагревания и охлаждения. Время пребывания в баке с горячей или холодной водой — 15 мин. При этом перепад температуры воды в баках должен составлять 70 °С.
По окончании испытания к изоляторам через искровой промежуток прикладывают в течение 1 мин напряжение 50 кВ промышленной частоты.
6.14.3 Оценка результатов испытаний
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если не произошло их повреждения или пробоя.
6.15 Проверка фарфора на отсутствие открытой пористости
6.15.1 Средства испытания и вспомогательные устройства
Используют установку, состоящую из сосуда высокого давления, устройства, с помощью которого создают давление, манометра, раствора фуксина с массовой долей 1 % в этиловом спирте по ГОСТ 17299.
6.15.2 Порядок подготовки к проведению испытания
От разрушенных изоляторов отбирают по два—три свежерасколотых куска фарфора, поверхность излома которых должна составлять не менее 75 % всей поверхности образца.
6.15.3 Порядок проведения испытания
Образцы погружают в сосуд с красителем, поднимают в нем давление до не менее 15 МПа и выдерживают в течение такого периода времени, чтобы произведение давления, при котором проводят испытание, на продолжительность испытания было не менее 180 МПа·ч.
После окончания испытания куски вынимают из раствора, промывают водой, высушивают и разбивают.
6.15.4 Оценка результатов испытаний
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если на новых поверхностях излома не обнаружены следы проникновения красителя.
Проникновение раствора красителя в небольшие трещины, образовавшиеся во время подготовки образца, не принимают во внимание.
6.16 Проверка размеров, массы и длины пути утечки
6.16.1 Проверка размеров
Размеры изоляторов должны проверяться на соответствие конструкторской документации любым мерительным инструментом с пределами допустимых значений погрешности измерения не более ±20 % допуска на изготовление проверяемого изолятора или специальными шаблонами.
6.16.2 Проверка длины пути утечки
Длину пути утечки измеряют по поверхности изоляционной детали изолятора между частями, находящимися под разными электрическими потенциалами, при помощи клейкой ленты на тканевой или бумажной основе измерительного инструмента. Пределы допустимых значений погрешности измерительного инструмента — по 6.16.1. Расстояние по поверхности цементного шва не является частью длины пути утечки.
6.16.3 Проверка сферического шарнирного соединения
Сферическое шарнирное соединение изоляторов проверяют специальными калибрами по ГОСТ 27396.
6.16.4 Проверка массы
Массу изолятора проверяют на весах любой конструкции с пределами допустимых значений погрешности взвешивания не более ± 0,5 % от массы изолятора.
6.17 Проверка качества поверхности
Проверка качества поверхности изоляционной детали — по ГОСТ 13873.
6.18 Проверка толщины и качества поверхности цинкового покрытия
6.18.1 Средства измерения и вспомогательные устройства
Для измерения толщины цинкового покрытия должны применяться магнитные, электромагнитные или другие средства, обеспечивающие измерение толщины покрытия с пределами допустимых значений погрешности не более ± 10 % и сохранность изолятора.
6.18.2 Порядок проведения измерения
Перед измерением арматуру изоляторов необходимо очистить (без снятия материала покрытия) от загрязнений, жиров, коррозии и т. д.
С помощью магнитного или электромагнитного прибора любого типа измеряют толщины покрытия в разных местах изделия (на стержне и стержне-серьге — три измерения, шапке и колпаке — 10 измерений). Близко к кромке, на кривизне и внутри угла измерения не проводят.
Качество оцинкованной поверхности определяют внешним осмотром.
6.18.3 Оценка результатов измерений
Изоляторы считают выдержавшими испытание, если среднее арифметическое значение толщины цинкового покрытия не менее 70 мкм, а качество поверхности отвечает требованиям нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.
6.19 Проверка запирающих свойств замка
Проверка запирающих свойств замка — по ГОСТ 12253.
6.20 Контроль маркировки и упаковки
Контроль маркировки и упаковки — визуальный.



« Изоляторы стержневые полимерные контактных сетей трамвая и троллейбуса - ГОСТ Р 51728-2001   Искробезопасная электрическая цепь i - ГОСТ Р 51330.10-99 »
Site_map © При перепечатке и использовании информации, ссылка на сайт Электроэнергетика обязательна.
??????.???????